知识就是力量
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 78 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-02-27
最后登录: 2024-09-06
查看知识就是力量的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-25 20:36
一款精度为1%F.S,量程0-1000kpa,模拟量输出4-20mA的压力传感器,让其分辨率达到0.001Kpa,想请教下如何实现。使用三菱3u系列的模拟量模块,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,远远不够。5U的模拟量模块,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,还是不够。那是不是只要模块的分辨率高,就可以实现呢?于是我找到一款模拟量转换模块,分辨率为24bit,可是事实是模块的分辨率是够了,传感器的精度达不到,得出的数值是在不断跳动的,显示精度远远不够,传感器没办法输出这么小的电流。
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 546 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2024-06-04
查看ma924888027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-26 08:59
模拟量本身就没有那么高的精度