一款精度为1%F.S,量程0-1000kpa,模拟量输出4-20mA的压力传感器,让其分辨率达到0.001Kpa,想请教下如何实现。使用三菱3u系列的模拟量模块,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,远远不够。5U的模拟量模块,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,还是不够。那是不是只要模块的分辨率高,就可以实现呢?于是我找到一款模拟量转换模块,分辨率为24bit,可是事实是模块的分辨率是够了,传感器的精度达不到,得出的数值是在不断跳动的,显示精度远远不够,传感器没办法输出这么小的电流。
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2847 个
工控威望:
3619 点
下载积分:
3521 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-01-01
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-25 22:51
全看
|
小
中
大
精度为1%F.S,量程0-1000kpa的传感器,实际精度就10KPa,个位数的数字是没有多大意义。
让分辨率达到0.001Kpa是很容易的,多次取样,然后得出平均数就是可以,
如果数字跳动加延时滤波,比如三秒更新一次数字,看起来不会跳动。精度之外的数字是没有任何用的。
24BIT的模块并不代表精度可以达到,只是分辨率达到,可能精度只有0.1%,也就是1KPa的精度。
0.001Kpa的精度实在太恐怖了,百万分之1的精度,单是传感器几十万不知道能不能拿下来。