威纶触摸屏“位”索引寄存器数据如何批量传给plc?
上一主题
下一主题
黎广任
每天一小步 天天都有新高度
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
136 点
下载积分:
2630 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2019-07-18
最后登录:
2024-11-13
查看黎广任的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-03-25 17:01
全看
|
小
中
大
图片:
描述:0时LW9200=0
图片:
描述:1时LW9200=20
图片:
我这样写为什么不行呢?只有等于0时数据是对的,等于1时就不对了,两个数据是一样的,我要实现这个功能要怎么写?有50组数据,每组数据32个数。
分享
ren1823
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
306 个
工控威望:
2721 点
下载积分:
367 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2019-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ren1823的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-26 14:03
全看
|
小
中
大
图片:
后面呢么多的if用两条就搞定了
威纶通的数据地址和长度是支持变量的
分享
ren1823
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
306 个
工控威望:
2721 点
下载积分:
367 分
在线时间: 417(小时)
注册时间:
2019-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ren1823的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-03-26 16:07
全看
|
小
中
大
你这个触摸屏内容 错误的地方太多了,背景传输,ID偏移,RW.BIT的写法,数据格式统一性都有错误