楼主  发表于: 2021-03-24 20:50
现在plc中定义了一个字符串数组,触摸屏上用字符显示原件!
汉字显示总是乱码!字母和数字显示没问题!
不知道怎么设置了!


用触摸屏(GB CODE)显示三菱5u的字符汉字没问题!


已经知道两种方法了:
1:通过出触摸屏宏指令,将读取出来的UTF-8字符串转化为Unicode,然后选择编码Unicode
2:导入标签时选择一个字占用两个字符,然后选择UTF-8编码!
[ 此帖被t190716516在2022-01-06 21:47重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4327 个
工控威望: 7704 点
下载积分: 15363 分
在线时间: 2959(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-12-23
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-25 13:48
触摸屏导入汉字码表?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4327 个
工控威望: 7704 点
下载积分: 15363 分
在线时间: 2959(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-12-23
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-26 08:08
勾选一个UN开头的