自动化小白
不指点的自学永远不会
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 348 点
下载积分: 472 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2021-03-16
最后登录: 2021-07-12
查看自动化小白的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-24 15:45
新人求助
三菱QD75控制步进电机,第一次使用,没看懂怎么接线,求大神帮忙指点,不使用编码器,感谢!QD77会是使用,光纤通讯的。





步进驱动器只有4个端子,  PU   ,,DR    ,,+5V   ,,MF   ,,...与qd75不知道怎么接线
819667076
热爱工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 112 点
下载积分: 675 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2020-12-14
最后登录: 2022-01-23
查看819667076的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-27 11:23
A15接PU,A16接0v
819667076
热爱工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 112 点
下载积分: 675 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2020-12-14
最后登录: 2022-01-23
查看819667076的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-27 11:24
A17接dr,A18接0v