313C PLC没有报警,后面4个DO卡没输出,屏幕上清除了这报错后,时不时有又有出现,换了通信线也是一样,换CPU了也不行,DI卡,DO全换过都不行,主要是后面4个DO没输出,去年设备还开着的,今年就开不了,还有这屏幕用那个软件?谁有这屏幕这方面资料?
[ 此帖被haozai在2021-03-24 10:29重新编辑 ]
aneeee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2019-09-17
最后登录: 2024-10-08
查看aneeee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-24 13:26
引用
引用楼主haozai于2021-03-24 10:21发表的 请问这是什么原因? :
313C PLC没有报警,后面4个DO卡没输出,屏幕上清除了这报错后,时不时有又有出现,换了通信线也是一样,换CPU了也不行,DI卡,DO全换过都不行,主要是后面4个DO没输出,去年设备还开着的,今年就开不了,还有这屏幕用那个软件?谁有这屏幕这方面资料?

哪里啊?给你过去看看就好了
aneeee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2019-09-17
最后登录: 2024-10-08
查看aneeee的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-25 09:39
引用
引用第4楼haozai于2021-03-24 13:59发表的  :

在福州

我觉得你换过CPU,上传了程序,硬件组态时按默认,没更改输出部分的地址分配,导致硬件点没输出
aneeee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2019-09-17
最后登录: 2024-10-08
查看aneeee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-25 16:43
引用
引用第11楼haozai于2021-03-25 14:59发表的  :

CPU有2个另台机拆过来的

按你给的信息分析,就是程序组态部分没错,程序能运行,地址正确,CPU没报警,硬件被CPU正确识别出来了,
没有动过程序的话问题就只剩下模块的电源供电部分,模块的端子台可以拆下来,看下有没有接触方面的问题。
但是三个同时出现的概率又很小。那把输入和输出模块中间相连接的东西和其他的换下试试?多试试吧