haozai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 912 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2025-02-10
查看haozai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-24 10:21
图片:
图片:
图片:
313C PLC没有报警,后面4个DO卡没输出,屏幕上清除了这报错后,时不时有又有出现,换了通信线也是一样,换CPU了也不行,DI卡,DO全换过都不行,主要是后面4个DO没输出,去年设备还开着的,今年就开不了,还有这屏幕用那个软件?谁有这屏幕这方面资料?
[ 此帖被haozai在2021-03-24 10:29重新编辑 ]
haozai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 912 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2025-02-10
查看haozai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-24 11:38
閲忚繃鏈
haozai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 912 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2025-02-10
查看haozai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-24 13:59
引用
引用第3楼aneeee于2021-03-24 13:26发表的  :

哪里啊?给你过去看看就好了

在福州
haozai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 912 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2025-02-10
查看haozai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-24 14:01
引用
引用第1楼qq917355575于2021-03-24 11:18发表的  :
电源供电

量过有DO模块24V电源
haozai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 912 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2025-02-10
查看haozai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-25 14:57
图片:
图片:
图片:
图片:
引用
引用第9楼13930228124于2021-03-25 14:14发表的  :
  电源的可能性较大   再就是底部连接座 虚接   现场环境太差了。  屏的软件应该是wincc flexible   ...不是SMART IE的那款

PLC监控有输出啊,就是模块没输出,电源又有24V
haozai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 912 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2025-02-10
查看haozai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-25 14:59
引用
引用第8楼aneeee于2021-03-25 09:39发表的  :

我觉得你换过CPU,上传了程序,硬件组态时按默认,没更改输出部分的地址分配,导致硬件点没输出

CPU有2个另台机拆过来的
haozai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 912 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2025-02-10
查看haozai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-03-27 17:05
引用
引用第12楼aneeee于2021-03-25 16:43发表的  :

按你给的信息分析,就是程序组态部分没错,程序能运行,地址正确,CPU没报警,硬件被CPU正确识别出来了,
没有动过程序的话问题就只剩下模块的电源供电部分,模块的端子台可以拆下来,看下有没有接触方面的问题。
但是三个同时出现的概率又很小。那把输入和输出模块中间相连接的东西和其他的换下试试?多试试吧
再或者你拿单独的CPU写一个简单的程序,去试试用到的硬件,问题应该就能暴露出来了

可以了,就是最后一个DO模块插头不行