各位朋友,本人最近有一个工程项目,打算用MT8102IE的屏通过屏的COM A口 COM B口二个485通讯63台三菱变频器,每个口通讯32台,在网上买了二个485集线器放大器那种一进二出的,问过威纶官方说一个485口可以通讯最多32个从站设备,二个口刚好够我的数量。心里其实也没底,这么多台变频器通讯延时会不会很严重、欢迎各位讨论指教!
相信自我!
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
770 个
工控威望:
1148 点
下载积分:
399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-12-20
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-24 09:28
全看
|
小
中
大
不推荐.
以前受技术限制没办法才搞这种大容量轮询网络,现在串口转网口和各种modbus网关都白菜价了,完全没必要再把这么多鸡蛋放在一个篮子里,篮子便宜了可以多搞几个.
还有就是这种手拉手的布线结构也不好,故障点太多,没有冗余的情况下坏一个挂一片,如果是柜内集中布置的可以用一个一出多而不是N个一出二,最好就是上多口的串口服务器,每台设备都是独立的,不过会比较贵