zhoushanyiye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-06-24
最后登录: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-18 19:12
有一台侧板折弯线,三菱伺服MR-J4W2-77B,伺服驱动器;

本来更换另外一台的伺服驱动器的编码线完成,维修人员在钉线槽时把77B的电机电源线钉破短路跳闸了,反复打过几次开关都立即跳闸;

后面查出短路后,伺服器上电一会儿就报2个警,25.1 和E6.1,与旁边的伺服 调换 负载电源和编码线后,还是这台77B报警,感觉是伺服驱动器存在故障了,各位感觉呢?
dabanshuan
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 676 点
下载积分: 400 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2013-06-22
最后登录: 2024-11-15
查看dabanshuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-18 19:17
有问题请第一时间去查手册  E25.1 绝对位置丢失
E6.1  强制停止警告
VX:13628473043       QQ:445431500
dabanshuan
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 676 点
下载积分: 400 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2013-06-22
最后登录: 2024-11-15
查看dabanshuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-18 19:58
25.1 重新定绝对位置原点,检查编码器电池供电 6.1检查外部急停和24V供电  不再回复   GOOD LUCK
VX:13628473043       QQ:445431500