1695651571
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 98 点
下载积分: 325 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2021-01-24
最后登录: 2022-02-12
查看1695651571的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-15 20:30
图片:
台达B2伺服,编码器分辨率是160000,它的输出分辨率也是160000吗?我通过编码器模块接了伺服的A+ A- B+ B-,然后AB相接了PLC的X0 X1,然后用计数器C251计数,手动转了一圈计数只有2500左右。这是为什么?
lrw123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2019-09-20
最后登录: 2024-11-14
查看lrw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-16 11:32
伺服是输出2500没错的,你接的那个叫分周输出,不是直接对接的编码器,是伺服处理好发出来的,你查一下说明书参数改吧
楼主留言:
感谢