luyanlong1
不停的学习,努力!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 798 点
下载积分: 4954 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-05-20
最后登录: 2024-09-13
查看luyanlong1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-15 11:45
图片:
台达PLC,M100通的时候,为啥D<不通呢,寄存器内容满足要求,求大神指点
[ 此帖被luyanlong1在2021-03-16 19:09重新编辑 ]
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2843 个
工控威望: 3615 点
下载积分: 3513 分
在线时间: 3792(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-10-24
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-20 21:30
注意一下,
台达的寄存器默认是有符号整数的,数值范围是-32768~32767,
和常用三菱不同,大于32767会认为是负数,这时应该采用32位比较。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/