引用
引用第13楼888lz888于2021-03-15 10:10发表的 :
这种设备安全第一,第一次接触一点经验都没有,电气选型有麻烦,问了一些常用品牌都没有比较针对这种环境的
首先要根据防爆分区,才能选型,0、1、2区用的元件、机械结构是不一样的,最好是请个防爆安全方面的咨询下。
一、气体防爆区域的划分:爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间分为0区、1区、2区。
1、0区应为连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
2、1区应为在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;
3、2区应为在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境。
二、释放源:释放源应按可燃烧物质的释放频繁程度和持续时间长短分为连续释放源、一级释放源、二级释放源。
1、连续释放源应为连续释放或预计长期释放的释放源。
2、一级释放源应为在正常运行时,预计可能周期性或偶尔释放的释放源。
3、二级释放源应为在正常运行时,预计不可能释放,当出现释放时。仅是普洱和短期释放的释放源。
三、爆炸危险区域的划分与释放源和通风条件的关系。
爆炸危险区域的划分应按释放源级别和通风条件确定,存在连续释放源的区域可化为0区,存在一级释放源的区域可划为1区,存在二级释放源的区域可划为2区。
当通风良好时,可降低爆炸危险区域等级;当通风不良时,应提高爆炸危险区域等级。
四、IEC 60079,定义爆炸危险区域为 Zone 0、Zone 1 和Zone 2。
五、美标API 500 将爆炸危险区域定义为Class I, Division 1 和Division 2。
和API 505 将爆炸危险区域定义为Class I, Zone 0、Zone 1 和Zone 2。