大家好,我用FX3U控制三菱伺服走1段行程(AC),从A点出发至B点时以2500r/m的速度,到达B点后停顿0.2秒后,再从B点以500r/m到达C点。在运程中中发现有顿挫,使用的是DRVA指令。现有以下几个问题请大家指导下。
1 到达B点不用停顿0.3秒可否。
2 是否需要设置加减速时间。D8348,D8349.
3 中途切换速度是否会丢步,影响精度。
分享
mtc04245
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
453 个
工控威望:
557 点
下载积分:
34606 分
在线时间: 497(小时)
注册时间:
2020-11-07
最后登录:
2024-11-08
查看mtc04245的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-13 10:32
全看
|
小
中
大
答:
1、可以不用停顿,建议使用M8029指令执行完成标志位。
2、伺服加减速时间默认设置就行,步进另外。
3、DRVA指令执行过程不支持改变速度。
分享
mtc04245
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
453 个
工控威望:
557 点
下载积分:
34606 分
在线时间: 497(小时)
注册时间:
2020-11-07
最后登录:
2024-11-08
查看mtc04245的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-03-13 13:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼suiyuan666于2021-03-13 10:52发表的 :
感谢您的指导!因接近产品时需要低速运行,更改了下这样可以吗?
见笑了!