suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 744(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-11-15
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-13 10:08
图片:
图片:
大家好,我用FX3U控制三菱伺服走1段行程(AC),从A点出发至B点时以2500r/m的速度,到达B点后停顿0.2秒后,再从B点以500r/m到达C点。在运程中中发现有顿挫,使用的是DRVA指令。现有以下几个问题请大家指导下。
1 到达B点不用停顿0.3秒可否。
2 是否需要设置加减速时间。D8348,D8349.
3 中途切换速度是否会丢步,影响精度。
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-13 10:24
要加减速,运行中切换速度不生效