想问一下各位大佬,三菱D8340不能人为清零吗?试了一下DMOV K0 D8340,发现也没有清零啊
[ 此帖被quinto173在2021-03-11 17:46重新编辑 ]
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-11 16:34
全看
|
小
中
大
试一下 DMOV
楼主留言:
哈哈哈就是DMOV 帖子多打了一个E,但还是没清零
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-03-11 17:25
全看
|
小
中
大
你PLC什么型号的?
如果是FX3S FX3G FX3U应该能清。除非是脉冲还在发,那就清零后继续增加。
如果FX5U的,SD8340要用专门的指令
楼主留言:
好的,感谢
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2021-03-11 18:36
全看
|
小
中
大
具体要看M24和M16的接通情况
你可以单独做一个程序测试。
比如
|M100|------------------------------------[DMOV K0 D8340]
这样试试看可以清零不。
如果测试的程序可以清零,原来的程序不可以清零,那得继续监控,看是什么条件没接通。
楼主留言:
好的,谢谢。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2021-03-13 17:36
全看
|
小
中
大
今天测试是可以的。
楼主留言:
感谢,我测了一下也是可以清零,应该是程序问题