三菱Q3UDV plc可以用MODBUS TPU通讯吗  如果可以这么设置的,哪位大神可以告诉下,谢谢了
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-11 08:44
加模块,本体网口做不了 MODBUS TCP
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-25 08:38
引用
引用第7楼qimuqiang于2021-03-13 19:38发表的  :

Q03UDV的本体网口是可以做MODBUS TCP的,我做过。
下面是我的教程,可以参考一下
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1680537&page=1#2127299