uiuiop
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看uiuiop的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-12 09:59
大家好,我是工控新人
最近需要使profibus dp网络转别的网络,
现在需要建立profibus dp网络,因为平时用不到s7-300  所以专门买个回来太浪费了
请问大家,有什么廉价的方式建立profibus dp主站网络呢
另外有什么办法把电脑模拟成profibus dp主站呢??
安装wincc  行不行呢??

  谢谢大家
  
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-12 10:33
您先说明一下您PC上是否安装了CP通讯卡,如果连这个也没有的话那就没有啥说的了。

以上!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-12 14:24
如果有了CP通讯卡,那么安装SimaticNet软件后,进行组态,此时可以将PC组成二类主站(当然一类主站是指PLC啦)。

这个如何做法在西门子官方网站的网上课堂中的Wincc部分会有详细的教程。

如果仅仅是为了作为网关使用,那么我建议您去购买Profibus网络转其他网络的转换模块,因为这里讨论的都是正版,Wincc的价格要相当于很多个网关模块的价格了。

以上!

Good Luck!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(uiuiop) 热心助人!