matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-08 10:40
图片:
工艺要求是A点到B点之间来回运动, 状态一开始为0,然后从A点运动到B点,利用伺服完成位DONE的上升沿将状态变为1(vw100=1);
然后再从B点返回A点,利用利用goto指令驱动伺服完成位DONE的上升沿将状态变为0(vw100=0);

所以这里的伺服完成DONE位信号上升沿切换状态成了关键,程序就是2行,见图片,请大家指教这两行程序有什么问题,能否实现?如果不能实现,如何改进?
分析这个程序要深刻理解PLC程序的扫描逻辑


renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-06 09:29
不错,大家讨论讨论,
编程思路与代码实现。