用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX3U-ZRN-回原点问题
上一主题
下一主题
15996422036
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
114 点
下载积分:
920 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2018-01-25
最后登录:
2022-08-08
查看15996422036的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-03-05 11:13
全看
|
小
中
大
有一个模组装了两个接近开关:1.负极限接近开关1个 2.原点接近开关1个。
现在步进回原点,不知道步进位置在原点前还是原点后。
目前考虑 1.步进先单方向回极限位 2.到达极限位后启动ZRN 指令回原点。
不知道这样做行不行,有什么弊端 。 求大神 ,程序这样写行不行
[ 此帖被15996422036在2021-03-05 12:12重新编辑 ]
分享
进击的工控人
看什么看!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
302 个
工控威望:
634 点
下载积分:
1705 分
在线时间: 278(小时)
注册时间:
2019-05-29
最后登录:
2024-12-23
查看进击的工控人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-05 11:18
全看
|
小
中
大
可以的啊,弊端就是花的时间多了。
加油!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX3U-ZRN-回原点问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问