有一个模组装了两个接近开关:1.负极限接近开关1个 2.原点接近开关1个。
现在步进回原点,不知道步进位置在原点前还是原点后。
目前考虑 1.步进先单方向回极限位 2.到达极限位后启动ZRN 指令回原点。
不知道这样做行不行,有什么弊端 。 求大神 ,程序这样写行不行
[ 此帖被15996422036在2021-03-05 12:12重新编辑 ]
分享
liuleilei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
167 点
下载积分:
3326 分
在线时间: 292(小时)
注册时间:
2017-04-22
最后登录:
2024-11-20
查看liuleilei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-07 20:43
全看
|
小
中
大
为啥不用DSZR指令呢,管他回原点前位置停在哪里
分享