三菱q系列配16个轴选哪种cpu比较好,cpu要陪电源模块吗?需不需要配安装板?对应驱动器有什么要求
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-06 08:56
PLC:Q06UDVCPU      定位模块:QD77MS16     伺服:MR-JE-B系列    这种配置比较好
楼主留言:
谢谢大佬。Q06好贵啊,IO点不多,都是轴,逻辑也不是那么复杂,Q03可以吗
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-06 13:34
引用
引用第4楼spirita于2021-03-06 11:00发表的  :
谁有qplc配je-c的样例  可以分享一下

据用过的人说 JE-C没JE-B好用,不知道真的假的
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-08 08:29
引用
引用第3楼楼上小王于2021-03-06 08:56发表的  :
PLC:Q06UDVCPU      定位模块:QD77MS16     伺服:MR-JE-B系列    这种配置比较好

Q03也行的,但你程序3W步够用吗? 如果够就行