综合讨论
3U-485BD和三菱F800变频器无协议通信到16台就通不上
上一主题
下一主题
tzyfl4444
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
462 个
工控威望:
498 点
下载积分:
1090 分
在线时间: 430(小时)
注册时间:
2016-01-05
最后登录:
2024-11-15
查看tzyfl4444的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-03-03 08:36
全看
|
小
中
大
不知道有什么可能性,到了第17台RD和SD灯都不亮。我看说明书,无协议通信好像最多可以带32台变频器。谢谢
分享
lsllq88
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
300 个
工控威望:
414 点
下载积分:
32412 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2016-04-10
最后登录:
2024-11-18
查看lsllq88的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-04 13:38
全看
|
小
中
大
加485中继就可以,485总线挂多了,把电压拉低了,