用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
3U-485BD和三菱F800变频器无协议通信到16台就通不上
上一主题
下一主题
tzyfl4444
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
462 个
工控威望:
498 点
下载积分:
1090 分
在线时间: 430(小时)
注册时间:
2016-01-05
最后登录:
2024-11-15
查看tzyfl4444的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-03-03 08:36
全看
|
小
中
大
不知道有什么可能性,到了第17台RD和SD灯都不亮。我看说明书,无协议通信好像最多可以带32台变频器。谢谢
分享
tzyfl4444
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
462 个
工控威望:
498 点
下载积分:
1090 分
在线时间: 430(小时)
注册时间:
2016-01-05
最后登录:
2024-11-15
查看tzyfl4444的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-04 13:36
全看
|
小
中
大
好的,谢谢了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
3U-485BD和三菱F800变频器无协议通信到16台就通不上
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问