rxx001
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 3382 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-11-07
查看rxx001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-02 21:48
各位大佬,有一个西门子226CPU与V4.0 STEP7  MicroWin SP9软件在STOP模式下可以上传下载,在RUN模式下却通讯不上,查看系统设置波特率为187.5k,通讯设置为Adapter MPI模式,请问是什么原因?
tathui
机械工
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1428 个
工控威望: 11717 点
下载积分: 5271 分
在线时间: 632(小时)
注册时间: 2016-04-28
最后登录: 2024-11-20
查看tathui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-03 08:29
师傅的一句话,省去一大堆烦恼。努力学习。
隔行如隔山