rxx001
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 3385 点
下载积分: 3610 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-12-21
查看rxx001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-02 21:48
各位大佬,有一个西门子226CPU与V4.0 STEP7  MicroWin SP9软件在STOP模式下可以上传下载,在RUN模式下却通讯不上,查看系统设置波特率为187.5k,通讯设置为Adapter MPI模式,请问是什么原因?
lsllq88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 416 点
下载积分: 33246 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2016-04-10
最后登录: 2024-12-23
查看lsllq88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-03 08:11
你把端口设为通讯设置为Adapter MPI模式了不是。运行时就为MPI模式了,停止就为PPi模式
[ 此帖被lsllq88在2021-03-03 08:25重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(tathui) 热心助人!
    lsllq88
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 416 点
    下载积分: 33246 分
    在线时间: 120(小时)
    注册时间: 2016-04-10
    最后登录: 2024-12-23
    查看lsllq88的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-03-05 11:01
    那你想做什么,实践什么功能是关键?与什么设备通讯,双方能否支技等等