楼主  发表于: 2021-03-02 21:48
各位大佬,有一个西门子226CPU与V4.0 STEP7  MicroWin SP9软件在STOP模式下可以上传下载,在RUN模式下却通讯不上,查看系统设置波特率为187.5k,通讯设置为Adapter MPI模式,请问是什么原因?
rxx001
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 3382 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-11-07
查看rxx001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-03 21:46
引用
引用第1楼lsllq88于2021-03-03 08:11发表的  :
你把端口设为通讯设置为Adapter MPI模式了不是。运行时就为MPI模式了,停止就为PPi模式

大佬,那应该设置什么模式,设置PC Apapter PPI模式也通讯不上呢
rxx001
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 3382 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2024-11-07
查看rxx001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-03 21:48
引用
引用第3楼飞龙舞天于2021-03-03 08:50发表的  :
你使用了自由通信程序占据了编程口