有哪位大神做过三菱PLC冗余的啊 应该怎么做?求指点!!!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-05 16:41
引用
引用第6楼枫落云端于2021-03-04 15:00发表的  :
简单便宜的方案,只能算是冷备。
主PLC 程序一直驱动Y0输出控制继电器得电。继电器常闭触点控制备用PLC.此时,只要主PLC在RUN状态,Y0始终输出,导致备用PLC断电;如果主PLC不在RUN状态或者断电,继电器不吸合,备用PLC得电。
同理,在Y0上再并接三个继电器。三个串口引出线分别接到三个继电器触点再输出,主PLC三个串口线接常开触点,备用PLC的接对应常闭,输出侧为继电器另一端。

这个只能算是备用PLC,因为程序不是同步的,原本进行的工艺过程是不是就要重启了,真正的冗余,时钟同步、数据同步、也就是备用CPU会按原本的程序继续执行。