王兴旭
sunrise
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 140 点
下载积分: 712 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2020-05-29
最后登录: 2024-06-25
查看王兴旭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-25 11:13
我用一个台达DOP--107WV触摸屏的COM3设置成RS422与三菱FX2N自带的8针圆口通迅不上,是什么问题呢?这根通讯线用台式机的COM口与三菱FX2N能通讯。台达107WV只有COM3能设置成RS422, 而触摸屏的COM3是母口,我就把这根线转换成了公口,通迅不上。台式机的COM口是哪种类型?说是RS232C。FX2N自带的8针圆口是什么类型?说是RS422。台达的RS422的标准与三菱的不一样?这个触摸屏不能设置成RS232C.。怎样才能让它们能通讯上呢?
问题有些多,烦劳大侠指点。谢谢!
bdmogui
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 596(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-11-05
查看bdmogui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-25 11:30
电脑上的串口为RS232,可以使用DOP的COM1口