青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 1057 点
下载积分: 10095 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2019-06-08
最后登录: 2024-12-21
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-23 14:21
图片:
图片:
FX系列编程口圆8针公头和昆仑通态TPC系列的DB9针母头,自己做的话,按照图上所示,232接法,最长多少米??422接法,最长多少米?

标准三菱SC-09的RS232口的编程电缆的规格是什么样的
[ 此帖被青年加油在2021-02-23 15:23重新编辑 ]
geezer
经济基础决定上层建筑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 715 点
下载积分: 350 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2020-11-05
最后登录: 2024-03-15
查看geezer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-03 10:31
用带屏蔽线
RS232,理论上bai可以达到75米,但du实际达不到,当然还与zhi波特率有关,距dao离zhuan越远,波特率就要越低shu,否则通信失败。通常用50米还可以,这个做过实际项目,波特率设置为9600。
RS422,RS485结构是相同的,理论上可以达到1km,实际上也是受波特率限制。实际在500米以内,通常还可以正常。需要在总线的两端各一个120殴的终端电阻。
楼主留言:
232通讯距离可以这么长吗