用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
自制编程电缆的方法求助
上一主题
下一主题
青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
182 个
工控威望:
1057 点
下载积分:
10095 分
在线时间: 152(小时)
注册时间:
2019-06-08
最后登录:
2024-12-21
查看青年加油的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-02-23 14:21
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
FX系列编程口圆8针公头和昆仑通态TPC系列的DB9针母头,自己做的话,按照图上所示,232接法,最长多少米??422接法,最长多少米?
标准三菱SC-09的RS232口的编程电缆的规格是什么样的
[ 此帖被青年加油在2021-02-23 15:23重新编辑 ]
分享
geezer
经济基础决定上层建筑
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
715 点
下载积分:
350 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2020-11-05
最后登录:
2024-03-15
查看geezer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-03 10:31
全看
|
小
中
大
用带屏蔽线
RS232,理论上bai可以达到75米,但du实际达不到,当然还与zhi波特率有关,距dao离zhuan越远,波特率就要越低shu,否则通信失败。通常用50米还可以,这个做过实际项目,波特率设置为9600。
RS422,RS485结构是相同的,理论上可以达到1km,实际上也是受波特率限制。实际在500米以内,通常还可以正常。需要在总线的两端各一个120殴的终端电阻。
楼主留言:
232通讯距离可以这么长吗
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
自制编程电缆的方法求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问