苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-22 13:44
两台伺服电机,相同的程序驱动,经过交换伺服电机的方式判断出其中一个伺服驱动器有问题

有问题的伺服驱动器接上伺服电机后,电机上电,无动作时就嗡嗡嗡的响,晃动伺服电机后电机异响声突然变大,紧接着伺服驱动器报警:AL51.2

电机上电后一直嗡嗡嗡的异响,但是程序驱动正反转时可以听到像是电机转动的声音,但实际伺服电机是没有动作的

可能是那些问题导致的呢?
liuhaibo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 138 点
下载积分: 321 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2014-10-23
最后登录: 2023-02-27
查看liuhaibo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-22 15:15
不带负载情况下也是吱吱响吗?怀疑驱动器有问题