大石头
咆哮的巨凶
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-01-06
最后登录: 2022-10-15
查看大石头的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-21 13:31
图片:
各位前辈:
    今天看到同事写的程序,不明白双手按钮控制为啥还要加延时?
学无止境
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-21 20:24
猜想,
防止,震颤引起信号通断干扰。
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-21 20:27
“就是先按一个开关,另一开关在设定的0.5秒之内有效。如果不松开两个开关,下一次将无法使M3有输出。
这个是简单的双手安全启动写法。还有更好的用安全继电器接,尤其是冲床,机器人等,都用到贵的安全继电器。会把故障降到较为安全的程度。且员工难作弊骗过机器。预防发生工伤。”
同意这观点。
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-02-21 21:12
钝化处理,说的好。