ydpabc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2019-12-09
最后登录: 2023-05-03
查看ydpabc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-17 13:55
我觉得设置了锁存地址的M:比如默认是M500-M7679为锁存
ydpabc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2019-12-09
最后登录: 2023-05-03
查看ydpabc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-17 14:01


默认锁存1中的D200-D799;C100-C199;M500-M7679
这些锁存中的数据应该是永久保存,不需要电池。即使PLC重新上电、PLC复位、PLC重新下载程序,锁存1中的数据应该都会保持。
本帖最近评分记录:
  • 工控威望:+30(ymmfa) 热心助人!
    ydpabc
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 3761 分
    在线时间: 29(小时)
    注册时间: 2019-12-09
    最后登录: 2023-05-03
    查看ydpabc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-02-17 14:04


    电池只是用于保持时钟;文件寄存器R、链接寄存器W、链接特殊寄存器SW。
    ydpabc
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 3761 分
    在线时间: 29(小时)
    注册时间: 2019-12-09
    最后登录: 2023-05-03
    查看ydpabc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-02-17 14:06
    网上看到有些人说:FX5U锁存1中的数据只能断电保存10天(锁存1中的D200-D799;C100-C199;M500-M7679),想要长期保存需要电池,我觉得是错误的。
    ydpabc
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 3761 分
    在线时间: 29(小时)
    注册时间: 2019-12-09
    最后登录: 2023-05-03
    查看ydpabc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-02-17 14:13
    希望各位大师能多多指正,搞技术不能模糊不清呀!
    我想确定FX5U锁存1中的D200-D799;C100-C199;M500-M7679是不是不需要电池,而且永久保存,直到PLC坏掉!!!