新年好~

Q系列PLC
使用M700~M799區域!
按下M700時,清除M701~M799 ON的狀態。

按下M710時,清除M700~M709和M711~M799 ON的狀態。

有簡便命指令可以使用嗎?
asd10086
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2020-02-10
最后登录: 2024-10-19
查看asd10086的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-15 22:28
批量复位就好了   LD M700   BKRST M701 K100