公司一台设备有滑差电机更换成三菱A系列变频器的,在设定参数时输入了电机容量等参数,设备开机报故障(电子过热保护)。后比对其它相同设备的变频器,发现正常运行的设备的变频器都没有对电机容量参数设置,都是默认值。试着也将新的变频器设成默认值,设备可以正常使用。特此请教大师给科普一下。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2239 个
工控威望: 2472 点
下载积分: 11652 分
在线时间: 914(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-12-26
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-09 08:33
引用
引用第1楼qq917355575于2021-02-08 09:56发表的  :
特种电机才要设置容量这个东西

楼上说的一般情况下不需要设置吗?以前我用过也有不少的变频器,都是需要设置电机的功率大小,电机的电极数啊,三菱的A是第一次使用,竟然不需要输入所配电极的功率及电极数等参数。还真是想不明白?难不成变频器可以随便接不同功率电极数的电机?