公司一台设备有滑差电机更换成三菱A系列变频器的,在设定参数时输入了电机容量等参数,设备开机报故障(电子过热保护)。后比对其它相同设备的变频器,发现正常运行的设备的变频器都没有对电机容量参数设置,都是默认值。试着也将新的变频器设成默认值,设备可以正常使用。特此请教大师给科普一下。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-09 08:45
同功率匹配,非特种电机,这种情况下变频器内部默认参数会对应,可以使用默认参数。

当变频器功率大,而电机功率小,这种情况下,需要设定电机参数,因为变频器中的保护功能是鉴于电机的电流进行计算的,不设定的话,会烧电机。