楼主  发表于: 2021-02-05 19:36
台达B2伺服  100W  带刹车,用来学习。CN1线买了44针接满线的,先重置了参数,重新上电。。把电机刹车直接接24V和0V,把P1-01设置为02速度模式,将DI4设置P2-13=115; DI3设置P2-12=114。将DI1设置P2-10=101然后 重新上电,跟着短接14  9  8 34四根线都短接,或者14  9  34 三线短接,CN1其他线头用热缩管套住保证不会短接。可是伺服都没反应,不会启动。。将伺服设置JOG测试,电机可以运行。这是哪里没设置对吗?
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-18 08:51
速度模式是模拟量给的速度信号  你没有给模拟量怎么动 手摇?