用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC可以控制一个5MS的输出吗
上一主题
下一主题
z6343028
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
179 点
下载积分:
570 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2013-10-09
最后登录:
2024-11-08
查看z6343028的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-02-03 21:37
全看
|
小
中
大
现在有个注油阀,喷出来效果不好,厂家让我改电磁阀的通断时间可以设定在10MS以下,用定时中断加1MS时间继电器控制效果也不明显比,我想知道PLC可以做一个5MS的输出吗
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
757 个
工控威望:
1135 点
下载积分:
373 分
在线时间: 594(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-11-22
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-02-04 09:12
全看
|
小
中
大
晶体管输出+固态继电器驱动是可以的,5ms不过200Hz而已,晶体管+固态继电器(其实还是晶体管)的延迟都是us级差几个数量级问题不大.
PLC精确定时可以用中断做,本质上是要避免不确定的扫描周期对程序的影响,但是三菱定时器分辨率最高好像也就是1ms,所以怎么做这个程序还是要考虑一下.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC可以控制一个5MS的输出吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问