一直做PLC回路,直接中继的电路做的很少,遇到这样一个问题。传感器直接驱动中继一天上千次的频率,老是坏传感器,是不是不能这样使用。
现场有油,暂时不能100%确认是电路问题还是环境问题,总感觉电路存在冲击导致。
大家发表一下意见。
yyande
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2687 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2020-05-23
最后登录: 2024-12-09
查看yyande的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-07 20:49
看中继的线圈工作电压。一般来说光电传感器的NPN或PNP驱动也就是100ma以下,换成接点输出的传感器应该会持久点。