一直做PLC回路,直接中继的电路做的很少,遇到这样一个问题。传感器直接驱动中继一天上千次的频率,老是坏传感器,是不是不能这样使用。
现场有油,暂时不能100%确认是电路问题还是环境问题,总感觉电路存在冲击导致。
大家发表一下意见。
小满和老鸟
专注,坚持!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 371 点
下载积分: 904 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-08-27
最后登录: 2024-07-24
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 15:57
引用
引用第3楼梦雨天涯于2021-02-01 14:24发表的  :

加一个反向二极管,或者更换成固态继电器就行