一直做PLC回路,直接中继的电路做的很少,遇到这样一个问题。传感器直接驱动中继一天上千次的频率,老是坏传感器,是不是不能这样使用。
现场有油,暂时不能100%确认是电路问题还是环境问题,总感觉电路存在冲击导致。
大家发表一下意见。
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-02-02 09:49
全看
|
小
中
大
楼上讲得有道理,继电器换成固态继电器是比较好的,普通继电器线圈导通关断时有个较强的反电动势以及蓄能打火,很容易对电子元器件进行冲击损伤,换成固态继电器会好很多,毕竟固态继电器只需要一个几毫安的驱动电流即可了。还有就是环境因素对精密传感器的损伤也时很严重的。现场灰尘啊,温度啊,震动啊
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。