愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 192 点
下载积分: 723 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-12-17
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-30 18:40
海泰克触摸屏上面有4个开关,三菱PLC输出了Y44.45.46.47,控制了变频器的启动!
现在由于要改,于是我看了厂家的程序,发现都没有Y44.45.46.47.
程序也没有设置密码,而且触摸屏开关打开以后,44.45.46.47输出灯都亮的,就是程序里面找不到这几个点!
这是怎么回事呢
愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 192 点
下载积分: 723 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-12-17
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-05 17:06
算了,后面自己外加了三个旋纽来控制,本来想看看触摸屏的程度的,由于海泰克的打不开没办法看了。