海泰克触摸屏上面有4个开关,三菱PLC输出了Y44.45.46.47,控制了变频器的启动!
现在由于要改,于是我看了厂家的程序,发现都没有Y44.45.46.47.
程序也没有设置密码,而且触摸屏开关打开以后,44.45.46.47输出灯都亮的,就是程序里面找不到这几个点!
这是怎么回事呢
分享
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
396 个
工控威望:
4041 点
下载积分:
5252 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2014-09-27
最后登录:
2024-07-10
查看电工小安子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-02-01 09:53
全看
|
小
中
大
楼上说的都对,我总结一下:第一 是可能触摸屏上使用得这几个Y的交替保持型按钮(这样做存在一些风险,万一出现报警啥的如何处理);第二点 做程序的人使用了一些变地址或者MOV赋值的方式实现的比如MOV K4M0 K4Y0 直接控制M0-M15然后对应的Y就可以通断了(有些人为了编程地址好分配,有些人是为了摆迷魂阵, 不过再怎么整这些都是小聪明,小智慧,没啥可取的)
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。