一种是三相380V进电,控制回路的220V用变压器获得。(以前做的多数柜子都是这样)。

还有一种是三相四线一火一零来取220V做控制电源。

这两种有啥本质区别吗?有时感觉客户现场有零线,但是一般也用变压器变获取220V。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2014-09-27
最后登录: 2024-07-10
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-29 13:10
2楼讲解得非常到位,有些设备的三相电源进线还装电抗器,电抗器和变压器能消除外部的电源杂波和防止设备内部的杂波反输出到电网,这些东西看似不重要,其实还是有一定必要的,就像有些民用产品应用到工业上也可以,但终归还是没有工业产品稳定