5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-28 20:33
最近在做一设备技改,威纶通TK6071ip连接西门子200plc同时和13台三菱变频器通讯调速。使用触摸屏232口外接一个232转485连接plc正常通讯。用屏的485和三菱变频器做MODELS RTU 2w通讯,现在是只能跟5号通讯上其它通讯不上,请教下两线制远端电阻怎么加,我并一个电阻上去全部不能通讯,请师傅们指导一下具体做法。
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-29 10:29
自己顶一下
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-29 16:27
用触摸屏通讯不用写通讯程序方便啊,我见过这样搞的用起来没问题
引用
引用第2楼电工小安子于2021-01-29 13:14发表的  :
终端电阻一般只在终端才并联终端电阻吧,用触摸屏做通讯应该不会有PLC做通讯稳定,触摸屏做通讯容易死机,毕竟触摸屏的内存和CPU处理能力有限
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-31 11:20
现在是能通讯上但是很慢,要一两分钟才能通讯上一台。
引用
引用第5楼来人給朕退下于2021-01-30 14:20发表的  :
2W不用加终端电阻,就一个发一个收,哪来的回波干扰,是不是你变频器站号和通讯参数搞错了。
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-31 11:22
走485通讯啊
引用
引用第4楼来人給朕退下于2021-01-30 14:07发表的  :
并电阻是为了抑制回波干扰,防止信号传递到最末端通过末端设备的另一个接收SDB返回,加个电阻吸收,所以起始和结束两边各加一个。  另外你用触屏通讯怎么控制变频器?我没用过高端屏。
自学