泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2212 个
工控威望: 2442 点
下载积分: 11602 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-10-18
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-26 20:36
有一款步进驱动器,在同款驱动器的设备上使用没问题。可用在另一套系统中驱动器没有任何反应,但是在这套系统中使用同款驱动器的其它型号也都正常。请问会是什么原因?在替换过程中什么都没改变,只是将电源与脉冲输入的插头进行拔插操作。我是实在想不到哪里会出现问题?
进击的工控人
看什么看!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 630 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2024-10-21
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-28 09:49
引用
引用第6楼namae于2021-01-27 14:42发表的  :

不正常,就是步进不动作,没有反应。楼上说的插头原因,因所用的步进驱动都是一个公司生产的。前一台正常使用的是LS的PLC脉冲输出。后一台使用的是信捷的XC3脉冲输出,但XC3吧换步进驱动同一厂家其它型号又正常。起了怪了,肯定是我那个地方不对,但自己就是找不出感觉进了死胡同。步进电机在每台设备上都能使能,就是后XC3好像是不能接受脉冲?插头重新结果好几次,都是一个样步进电机不动做。

能使能就是脉冲口的原因咯,检查这里,
加油!