seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-26 15:58
一台32MT直流电源的CPU,只因CPU上的S/S没有接+24V,而后面扩展模块上的S/S已接上,一通DC电源(共用一个24V电源)32MT居然闪了一下就再也不亮灯了,大神有没有遇到这样的

工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-27 09:31
引用
引用第1楼haotiezhu于2021-01-27 09:25发表的  :
然后呢??坏了??这种情况32MT应该不会的!!

是的,现在在送报修,我也觉得奇怪
2楼  发表于: 2021-01-28 09:40
引用
引用第4楼goldage于2021-01-27 21:48发表的  :
怀疑你电源接错线

电源正负我是分得清的,电压也正常,在其他场合我也测试过该电源,不过此台PLC因其他问题维修过,未接扩展时我是通电试过正常的,扩展加上后居然开挂了,实际想不通
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习