如果工作在定位模式下,可以设定报警扭矩吗?
比如我在定位过程中遇到障碍物,这时扭矩明显增大,为了避免损坏硬件,我想只要电机稍微过载就报警停下来。能不能通过参数设定来让电机受小点的阻力就停下来。
请有经验的师傅解答一下,万分感谢。
zhanghuai33
治大国若烹小鲜耶
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 119 点
下载积分: 436 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2019-10-07
最后登录: 2021-08-07
查看zhanghuai33的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 15:10
伺服压机不都是这样的吗,定位控制下的扭矩限制,用模拟量