用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U使用ADPRW指令读写RTU从站,如何知道哪一站超时?
上一主题
下一主题
暴走的绵羊
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
455 点
下载积分:
1506 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2020-05-06
最后登录:
2023-08-30
查看暴走的绵羊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-01-25 18:09
全看
|
小
中
大
我现在碰到个问题,ADPRW指令在执行的时候如果从站报了超时,我可以通过监视SM8500知道有报错,但不知道是哪一站报错,难道必须要用通过d2+2(命令异常结束)来判断吗?有没有专门用来存储出错站站号的系统寄存器?或者有其他办法可以知道是哪一站出错?请各位大佬赐教
分享
工控小梦新
理解,掌握,分享
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
117 点
下载积分:
640 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2020-08-25
最后登录:
2021-12-18
查看工控小梦新的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-26 08:40
全看
|
小
中
大
不会用FX5U啊啊啊啊啊啊 啊啊啊 啊 啊啊 啊啊
不会就学
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U使用ADPRW指令读写RTU从站,如何知道哪一站超时?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问