我现在碰到个问题,ADPRW指令在执行的时候如果从站报了超时,我可以通过监视SM8500知道有报错,但不知道是哪一站报错,难道必须要用通过d2+2(命令异常结束)来判断吗?有没有专门用来存储出错站站号的系统寄存器?或者有其他办法可以知道是哪一站出错?请各位大佬赐教
分享
a569971852
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
111 点
下载积分:
559 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2014-12-29
最后登录:
2022-12-07
查看a569971852的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-26 12:14
全看
|
小
中
大
描述:ADPRW指令有通讯状态
图片:
ADPRW指令有通讯状态位