xuweid123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 639 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2017-02-08
最后登录: 2024-09-10
查看xuweid123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-25 17:31
我们公司设备调试时出现找机械原点时会报警,伺服放大器无报警代码,定位模块中的代码是212,手册中解决方法是再次实施原点回归,实施多次也不行,可能偶尔会有一次行,但这样的情况客户肯定不能接受。我们的临时解决方法是在回归停止前施加外力,人用力反方向推,这样实施回归就不会有报警,但这样的方法仅限于临时解决问题,客户也不认可。
一样的设备,不是每台都这样,但概率挺大的。

不知道大家有没有遇到一样的情况,是怎么解决的?     原点回归方式为 5:计数型,不需零点信号的这种。
我尝试过改回归速度和爬行速度,无效。
打给三菱售后说是可以改PA09、PA10试试。一个是钢性,每次加1往上调看看。另一个是到位范围,不知道一次加多少?
尚未尝试,有解决过类似问题的大拿给个回复呗。
工控小梦新
理解,掌握,分享
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 117 点
下载积分: 640 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2020-08-25
最后登录: 2021-12-18
查看工控小梦新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-26 08:58
这个原因是因为你用的PLC运动模块太低级了,回过一次原点后,处于机械原点,传感器DOG为ON状态,再次回原点会报警,我做过一个项目是QD70p的定位模块,就是这样的,你可以每次回原点,都向你人为推动的地方运动一秒,在执行回原点。
不会就学